Последние сообщения по теме " Хладоновые (фреоновые) установки" (в обратном порядке): |
evlin |
Отправлено 21:58 21-05-2007 |
Freezer По каталогу Danfoss - да, 81 кВт. Считаю по диркалку. А там потери температуры и давления меня пугают. Вообщем, на одной централи уже два KVR стоят, а на следующей делаю тады одно. Время рассудит.
Цитата:Freezer написал 0:43 21-05-2007
Мы на некоторых установках до 5-ти NRD ставим... | Теперь понятно.
Цитата:Freezer написал 2:03 18-05-2007
это кто же подбирал?! | история умалчивает. |
|
Freezer |
Отправлено 0:43 21-05-2007 |
Цитата:evlin написал 23:44 18-05-2007
А еще непонятно, разве на эти параметры подойдет ОДИН KVR 28? | У KVR 28 производительность по жидкости при кипении -10 и конденсации +40 - 81 kW при дельте Р = 0,2 bar (для R404A). По газу (на нагнетании) производительность 70,6 kW при дельте Р = 1,6 bar. Причём KVR 28 и KVR 35 имеют одинаковую производительность и отличаются только присоединительным размером.
Цитата:evlin написал 23:44 18-05-2007
А вот зачем 3 NRD? | Диаметр нагнетательного трубопровода у вас, наверное, 42 мм, а диаметр трубок NRD - 12 мм. Один NRD просто не в состоянии пропустить большое количество газа в рессивер при закрытом KVR. Рубанёт по высокому давлению... Мы на некоторых установках до 5-ти NRD ставим...
Цитата:evlin написал 23:44 18-05-2007
А с какой целью интересуетесь? | С целью выразить несогласие |
|
evlin |
Отправлено 23:44 18-05-2007 |
Freezer Вообщем, поставили в параллель два KVR 28 (или 22, не помню) на слив и один NRD. А вот зачем 3 NRD? Непонятно А еще непонятно, разве на эти параметры подойдет ОДИН KVR 28? Считаю по диркалку. И вообщем-то, по-хорошему уже надо ICS ставить. Но ICS никак, а один KVR уже вроде плохо, поэтому и решили два ставить. Цитата:Freezer написал 2:03 18-05-2007
это кто же подбирал?! | А с какой целью интересуетесь?
|
|
Freezer |
Отправлено 2:03 18-05-2007 |
Если есть большое желание сэкономить, можно поставить один KVR 22 или KVR 28 на сливе или один KVR 35 на нагнетании, хотя мы используем только пилотники Danfoss. А вот NRD надо три штуки параллельно (это кто же подбирал?!)...
|
|
evlin |
Отправлено 23:29 17-05-2007 |
Созрел еще такой вопрос: минусы установки двух KVR-ов в параллель, помимо сложности настройки. То бишь, чтобы не ставить уже промышленный регулятор давления, а обойтись двумя KVR-ми. И NRD один при этом ставить? Добавлено Параметры: 60 кВт, -10/41 градус. Уже поставили на централь два KVR и один NRD. Пока не запускали.
|
|
Freezer |
Отправлено 1:28 29-04-2007 |
Цитата:Serg89 написал 21:22 28-04-2007
Так что,ИМХО-только серебро,хотя бы 5%-ное... | Для сталь-медь пользуюсь 30%-ым...
|
|
Serg89 |
Отправлено 21:22 28-04-2007 |
Цитата:aged написал 19:54 22-04-2007
хотя на практике хорош любой | не скажи,каждый знает,что медно-фосфорный при наличии вибраций имеет тенденцию к растрескиванию... Так что,ИМХО-только серебро,хотя бы 5%-ное...
|
|
aged |
Отправлено 18:54 22-04-2007 |
где то слыхал что медь со сталью паяется серебряным припоем,якобы стык более пластичен хотя на практике хорош любой.
|
|
Tups |
Отправлено 16:03 21-04-2007 |
одновременно сталь и медь на ректификацию, господа, акститесь
|
|
evlin |
Отправлено 23:54 20-04-2007 |
Теперь понятно, почему монтажники вокруг него такие довольные ходили.
|
|
Freezer |
Отправлено 23:10 20-04-2007 |
Цитата:evlin написал 13:17 20-04-2007
Неа, это теплообменник со стороны воды под пайку. | Понятно... Самогонный аппарат...
|
|
evlin |
Отправлено 13:17 20-04-2007 |
Цитата:Freezer написал 0:47 20-04-2007
Водопровод дома детаете? | Неа, это теплообменник со стороны воды под пайку. Цитата:evlin написал 23:02 19-04-2007
среда - водКа | ну очень агрессивная среда |
|
Freezer |
Отправлено 0:47 20-04-2007 |
Цитата:evlin написал 23:02 19-04-2007
...Правда, все уже спаяли. Кстати, среда - вода. | Пятница - пиво Водопровод дома детаете? У меня на воде тоже несколько мест с пайками сталь-медь - никаких проблем... |
|
evlin |
Отправлено 23:02 19-04-2007 |
Два элемента, окончательно не опознанные, предположительно стальной и медный соединяются пайкой с помощью медной трубы. Напугали термопарой. Кажется, Tups про это и высказался. Правда, все уже спаяли. Кстати, среда - вода. |
|
Freezer |
Отправлено 12:31 18-04-2007 |
Цитата:Tups написал 11:09 18-04-2007
вообще то, коли память не изменяет, возникает разность потенциалов, что приводит к быстрому разрушению соединения | Десятилетиями установки работают - никаких разрушений Активная коррозия наблюдается только на стыке медь-алюминий в агрессивной среде (кислота, соль). В салат-барах (где соления в магазине выложены) испарители сгнивают до дыр за 2-3 года...
|
|
Tups |
Отправлено 11:09 18-04-2007 |
вообще то, коли память не изменяет, возникает разность потенциалов, что приводит к быстрому разрушению соединения
|
|
Freezer |
Отправлено 20:01 16-04-2007 |
Цитата:evlin написал 15:18 16-04-2007
Можно ли паять медь и сталь? Какие могут возникнуть проблемы? | Паяется без проблем. Проблемы могут возникнуть с "откуда руки растут" . А что есть трудности? |
|
evlin |
Отправлено 15:18 16-04-2007 |
Можно ли паять медь и сталь? Какие могут возникнуть проблемы?
|
|
tatyana |
Отправлено 17:43 12-05-2005 |
Помогите непрофессионалу разобраться. Наша компания занимается производством и продажей медных труб дляхолодильных установок. Часто производители холодильного оборудования требуют сертификат на фреон. Но даже на Стиноле мне сказали, что нет методики проведения испытаний медной трубки на совместимость с различными марками фреонов.
|
|
ALeXkRU |
Отправлено 5:55 24-01-2005 |
Tups уточните, пожалуйста, что вас интересует: марки машин (их ОЧЕНЬ много), тип (хладоновые или аммиачные - используются и те, и другие) или что другое. По аммиачным вам в соседнюю ветку. Встречный вопрос: что есть "ледяное пиво"?
|
|