Форум ПКБ СПбГУНиПТ

Общение холодильщиков... и не только

ПКБ СПбГУНиПТ       
»  Сайт ПКБ СПбГУНиПТ
Регистрация | Войти | Забытый пароль | Присутствующие | Справка | Поиск

»  Добро пожаловать, Гость: Войти | Регистрация

Форум ПКБ СПбГУНиПТ » Вопросы по холодильной технике » Отправка ответа
Тема: Уклон на фреоновых трубопроводах. Добавлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено
Использование IkonCode разрешено
Смайлики разрешены


Опции отправки

Добавить подпись?
Получать сообщения об ответах по e-mail?   (Выборочная подписка на темы)
Вы хотите разрешить использование смайликов в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Последние сообщения по теме " Уклон на фреоновых трубопроводах" (в обратном порядке):
Odyssey Отправлено 16:18 24-11-2007
Рекомендую ставить систему с маслоотделителем - этим не надо пренебрегать

Mr Copeland систему с маслоотделителем рационально применять не во всех случаях. Если на систему или централь приходится несколько испарителей или же имеются достаточно емкие магистрали, тогда безусловно их необходимо устанавливать, но даже и в этом случае необходим уклон и маслоподъемные петли на возвышающихся участках паровых магистралей. В системах, имеющих не большие магистрали трубопроводов и имеющие один испаритель маслоотделители ставить не порекомендовал бы, это увеличит инвестиционные капиталовложения, а эффект будет не значителен.

Добавлено
подскажите как опредиляется температура кипения?

Уважаемый Sergiy, для определения температуры кипения (испарения) холодильного агента, Вам необходимо подсоединиться манометром (манометрическим коллектором) к линии всасывания (на многих компрессорах это сделать можно через ротолок, также на многих системах устанавливают клапаны Шредера). Теоретически, давление всасывания - это и есть давление кипения, зная его Вы, используя таблицы либо диаграммы легко определите температуру кипения.
 
Sergiy Отправлено 11:05 06-09-2007
подскажите как опредиляется температура кипения?

--
это точно с уклоном труб связано?
 
freon Отправлено 21:45 11-03-2007
Монтируем трубы по минимальному уклону на линейке-уровне(как только край пузырька касается черточки) что примерно 5 мм на метр.
 
Mr_Copeland Отправлено 22:55 20-02-2007
Не могу согласиться, что Котзаогланиан настольная книга, но по поводу уклонов согласен на 100%. Так как практика показывает - соблюдаешь систему масловозврата и уклон в паровых трассах нужен чисто символически(что бы был). Рекомендую ставить систему с маслоотделителем - этим не надо пренебрегать
 
Freezer Отправлено 3:13 16-01-2007

Цитата:
klop написал 13:29 15-01-2007

Какой уклон следует соблюдать при прокладке фреоновых трубопроводов как по всасывающей стороне, так и по стороне жидкости? в различных источниках разная информация, к примеру у Острова 12 мм на метр, в других источниках, учебниках старой советской школы от 1% до 1,5%, существует ли универсальное объктивное мнение, позволяющее учитывать все факторы?

В "Пособии для ремонтника" Котзаогланиана (настольная "библия" холодильщика ) рекомендован уклон не менее 12 мм/м. В русской редакции его издает ЗАО "Остров", поэтому у них такая же цифра.
По большому счёту, абсолютная величина уклона не играет большой роли (ИМХО), главное, чтобы он был. Хоть 1 мм/м. На практике, монтажники в 90% случаев ведут трассу горизонтально и ничего, работает много лет...  Иногда это условие просто невыполнимо - например, когда для монтажа трубопровода выделяется очень ограниченное пространство в подвесном потолке.
Если диаметр труб не завышен, обеспечивается нормальная скорость потока, масло без проблем возвращается. Принято считать, что в горизонтальных участках минимальная скорость потока должна составлять не менее 2,5 м/с, в вертикальных - не менее 5 м/с. При диаметре трубы более 50 мм и температуре кипения ниже -10, минимальная скорость в вертикальных участках должна быть не менее 8 м/с.
А на жидкостной магистрали зачем уклон? Бред! Уклоны делаются исключительно для возврата масла в компрессор и исключительно на паровых трассах (нагнетание и всасывание). С жидким фреоном оно циркулирует без всяких уклонов...
А универсального объективного мнения, наверное, просто нет...
 
klop Отправлено 13:29 15-01-2007
Здравствуйте, хотелось бы знать мнения по следующему вопросу:
Какой уклон следует соблюдать при прокладке фреоновых трубопроводов как по всасывающей стороне, так и по стороне жидкости? в различных источниках разная информация, к примеру у Острова 12 мм на метр, в других источниках, учебниках старой советской школы от 1% до 1,5%, существует ли универсальное объктивное мнение, позволяющее учитывать все факторы?

Добавлено
В догонку: может кто знает, где мона скачать номограммы для определения диаметров в трубах на R22 и 404 фреонах, в электронном виде (к примеру чтобы можно было сразу линии чертить). Заранее благодарю
 

© 2004-2020 by refropkb.ru | Соглашение о конфиденциальности

Форум работает на скрипте Русский Ikonboard Release 4 Post Final,
основанном на Ikonboard 2.1.9 Beta, © 2001 Ikonboard.com

Рейтинг.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100