Последние сообщения по теме " Выбор компрессоров" (в обратном порядке): |
rbd |
Отправлено 0:23 27-11-2007 |
спасибо за консультацию, наверное так и сделаю.а вы где живете, платок у вас подозрительный, но все равно спасибо. |
|
Freezer |
Отправлено 0:58 26-11-2007 |
Вы что, в Америке живёте, что значения в PSI даёте? И кипение и конденсация в норме. Этот компрессор по одним каталогам на R22 расчитан, по другим - на R12... В любом случае на 12-ом ему легче будет...
|
|
rbd |
Отправлено 23:15 25-11-2007 |
на всасывании-35psi.перевести на R12 это идея, но надо еще трв поменять. а как эти компрессора ведут себя на р-12, они же на р-22 расчитаны? .
|
|
Freezer |
Отправлено 22:18 24-11-2007 |
Не написал какое давление на всасывании (t кипения). Может полностью на R12 перевести? |
|
rbd |
Отправлено 19:58 24-11-2007 |
установка на корабле.хол. камера 1,5х1х2м -+4*C. испаритель-6м с вентилятором.раньше стоял компрессор 1,5л.с. аспера9238 на капиляре и конденсатор-14м. У компрессора полетели клапана.я переделал установку на ТРВ- диза-1.+ресивер,соленоид,прессостат.добавил 12м конденсатора.трубы между внешей и внутренней частью 10м-1/4и3/8''. компр. что я поставил 3/4л,с.-MHbp+AC область применения -10+10.если все что я сделал правильно то есть проблема с компрессором.просто я уже сталкивался с таким компрессором с тем же успехом потом заменил на електролюкс и забыл. а теперь вот опять попал.хотел узнать проблема во мне или с компрессором даной марки. Добавлено газ в системе р-22. хочу добавить немного р-12 чтобы снизить давление нагнетания и увеличить количество газа. ваше мнение?
|
|
Freezer |
Отправлено 3:43 24-11-2007 |
Ток нормальный, у этой модели рабочий - 5,54 А. А что за установка? Фильтр менял? Какое кипение? У этого компрессора область применения -20 +10
|
|
curious |
Отправлено 3:37 24-11-2007 |
А какой сейчас хладагент в системе? Что значит:
Цитата:rbd написал 1:23 24-11-2007
может r-12 немного добавить | Что то я совсем запутался
|
|
rbd |
Отправлено 1:23 24-11-2007 |
делал вакуум,напряжение 220в,может перезаправка,но сайгласс меньше трети заполнен,конденсатор был 14м добавил еще 12м давление спало до 200psi,ток 5,2а,но все равно греется.может r-12 немного добавить?
|
|
Freezer |
Отправлено 22:18 23-11-2007 |
Да, нашёл. Предназначен для R22. Возможные причины перегрева - воздух в системе, перезаправка, пониженное напряжение, переразмеренный компрессор для данной установки... |
|
rbd |
Отправлено 19:36 23-11-2007 |
это бразильский вариант.марка-АКМ19ЕS или полный вариант AK519KS116F252CP 205637
|
|
Freezer |
Отправлено 3:33 23-11-2007 |
Цитата:rbd написал 0:39 22-11-2007
...кто работал с компрессорами текумсе типа АКМ-19... | Маркировку не путаете? Нет такого в каталоге...
|
|
rbd |
Отправлено 0:39 22-11-2007 |
кто работал с компрессорами текумсе типа АКМ-19- среднетемпературний-0,8л.с. я поставил а он греется и после выключения не хочет включатся пока не остынет.
|
|
Freezer |
Отправлено 3:52 14-03-2007 |
А какие проблемы были? Прежде чем на призводителя грешить, надо убедиться в соблюдении технологии ремонта Если есть варианты установки компрессоров нескольких производителей, рассматриваю в следующем порядке: Danfoss, LUnite Hermetique (Tecumseh), Aspera потом все остальные
|
|
Mr Copeland |
Отправлено 13:56 10-03-2007 |
Хочу спросить, какого Вы производителя компрессоров предпочитаете при ремонте витрин? У меня были проблемы и с Aspera и Tecumseh. Хотелось бы узнать мнения
|
|