Последние сообщения по теме " ФАК 1.5" (в обратном порядке): |
Freezer |
Отправлено 23:37 25-05-2008 |
Если трубки почти до компрессора обмерзают, значит фреона хватает. Для морозильной установки с R12 давление нормальное. Значит вам изоляцией нужно заняться. |
|
Metzen |
Отправлено 13:27 24-05-2008 |
Цитата:Freezer написал 9:12 24-05-2008
ТРВ влияет только на величину перегрева на выходе из испарителя и не влияет на температуру кипения. Крутить его не стОит. Всасывающая трубка покрывается инеем до компрессора? Шуба на испарителях равномерно нарастает? Это к тому, что давление 0,1 атм. маловато. Газ-то какой? | Испаритель и трубки покрываются инием почти до компрессора. Шуба нарастает равномерно. Газ в системе - хлодон 12. Вы считаете, что на всосе довление нужно поднять? Какие могут быть меры по реабилитации?
|
|
Freezer |
Отправлено 23:12 23-05-2008 |
ТРВ влияет только на величину перегрева на выходе из испарителя и не влияет на температуру кипения. Крутить его не стОит. Всасывающая трубка покрывается инеем до компрессора? Шуба на испарителях равномерно нарастает? Это к тому, что давление 0,1 атм. маловато. Газ-то какой?
|
|
Metzen |
Отправлено 18:03 23-05-2008 |
Уважаемые Мастера! Большое спасибо за техническую консультацию по обслуживанию холодильного компрессора ФАК 1.5. Подскажите, можно-ли как-нибудь влиять на максимальное понижение температуры в камере путём регулировок? Я подключил на всос компрессора вакуумметр. В вуключенном положении компрессора, давление в системе поднимается до 2,5 атмосферы. В рабочем состоянии давление на всосе понижается до 0,1 атмосферы. В закрытом положении всасывающего крана, компрессор, создает вакуум до -0,9 атмосферы. Подскажите, возможно необходимо еще добавить газа и повысить давление в системе? Или, возможно, необходимо крутить регулировку ТРВ?
|
|
Freezer |
Отправлено 1:38 23-05-2008 |
Ой, что-то я сомневаюсь что ФАК-1,5 может в такой камере -18 поддерживать! В былые времена, когда ФАКи были почти единственным вариантом, сборные камеры КХС-6 (объём 6 м.куб.) комплектовались именно ими и были расчитаны на температуру выше 0 градусов!. На такие же низкотемпературные камеры КХН-6 ставились два компрессора ВСэ-1250 (т.е. почти в два раза больше производительность). А за пять лет теплоизоляцияизоляция вашей камеры пропиталась влагой и теплопритоки в камеру возросли, вот агрегат и перестал справляться. Так что вариантов не много - либо полностью заменить изоляцию камеры, либо вообще разориться на новую камеру с моноблоком или сплит-системой. Испарители-то полностью обмерзают? Сам агрегат в порядке? |
|
Metzen |
Отправлено 12:21 22-05-2008 |
Уважаемые Мастера! У меня к вам вопрос. Очень нужна консультация так как на улице весна (мы в заполярье живем, так что у нас еще только весна) и всё тает. У меня холодильная камера объёмом где-то 2,5*2,5*2 метра. Стоит компрессор ФАК 1.5 и два испарителя. Всё лето, а это приблизительно 3-4 месяца, он колмотит практически без остановок. Так вот, раньше (5 лет назад) он охлаждал камеру до -20, -18 градусов. Потом температура в камере начала потихоньку подниматься год за годом. сначала -15, потом -12, -10, а сейчас уже ниже -7 не опускается. Уважаемые Мастера, подскажите, что с ним можно сделать, чтобы вернуть ему былую прыть? Всё тает, а он мясо толком заморозить не может. Если так пойдет, то на лето останусь совсем без еды.
|
|
|