Последние сообщения по теме " Термокамеры" (в обратном порядке): |
curious |
Отправлено 16:16 25-11-2009 |
Добрый день, хочу задать вопрос связанный с каскадной схемой камеры ILKA TBV 1000 (В ветви верхнего каскада R22, в нижней ветви - R13). Температура минимальная в испытательном объеме - 60 гр.С, смею сделать предположение, что Ткип = -70...75 гр.С, Отвод теплоты конденсация в верхней ветви каскада - водой. О Тконд R13 и Ткип R22 - можно только догадываться: Тконд= -20гр.С, Ткип= -30 гр.С. Кто знает, поясните для чего нужен охладитель сжатого газа (охлаждение осуществляется водой) на линии нагнетания перед испарителем-конденсатором? Основная мысль - для предварительного охлаждения смеси пара и масла, с по-следующим отделением масла. А возник такой вопрос, по следующей причине: Если посмотреть в диа-грамму R13, то можно заметить что если даже учесть 30 градусный перегрев, то температура нагнетания не будет превышать 60 гр.С. В обычных одноступенча-тых циклах температура нагнетания и выше бывает, и как правило не ставят предварительных охладителей, а просто перед КД отделитель масла. За ранее спасибо.
|
|
|