Последние сообщения по теме " Вопрос: капиллярка или ТРВ?" (в обратном порядке): |
Aleksey |
Отправлено 21:21 08-04-2005 |
Да там может и не в капелярке дело,а мала холодопроизводительность компрессора.Я еще непроверял давление в системе.Как займусь там видно будет. Спосибо большое за ответ,желаю удачи!
|
|
ALeXkRU |
Отправлено 19:24 08-04-2005 |
Aleksey приветствуем на нашем форуме! по вашему вопросу: никакого особого изменения, скорее всего, не будет. Капиллярная трубка расчитана на постоянные условия, а с ТРВ условия работы могут изменяться. При малых перегревах ТРВ может работать нестабильно.... А большой перегрев - неэффективное использование холодильного оборудования. Кроме того, ТРВ наверняка дороже В общем, особого смысла в замене капиллярной трубки на ТРВ нет.
|
|
Aleksey |
Отправлено 23:01 06-04-2005 |
Всем привет!Хочу спросить, уменя витрина среднетемпературная на 22 фреоне 350 вт работает через капилярку.Можно поменять капелярку на трв,будет лучше работатьили нет?
|
|