[quote][b]Freezer[/b][i] написал 3:03 07-07-2006 [/i][br][br] Скорее не как переохладитель жидкости, а как предварительный сбив перегрева (форконденсатор) - это же нагнетание, а не слив с конденсатора. [/quote] СОРРИ :blush:,НУ КОНЕЧНО-ЖЕ ФОР-КОНДЕНСАТОР!!!ляпнул,не подумав. Пора спать! Просто на одном объекте перегрев страшный прёт после оттайки и по высокому рубится (неправильно посчитали конденсатор,как для ср. полосы России,а у нас градусов на 15-20 пожарче будет...),заказчик на доп. траты идти не хочет и я его бросать не хочу-"жировой" (жанабай-по аналогии с новым русским :super:),вот и изгаляюсь...Все мысли об этом. Думаю поставить другой ТРВ (с MOPзаправкой)-чуть медленней будет набирать т-ру,ну и чёрт с ним (апробировано на маленькой 40кубов камере).
Опции отправки
Добавить подпись?
Вы хотите
разрешить
смайлики в этом сообщении?
Вы хотите просмотреть сообщение перед отправкой?
Да
Нет
Опции администрирования
Удалить это сообщение? (Это может сделать только Администратор или Модератор)
© 2004-2020 by refropkb.ru |
Соглашение о конфиденциальности
Форум работает на скрипте
Русский Ikonboard Release 4 Post Final
,
основанном на
Ikonboard 2.1.9 Beta
, © 2001 Ikonboard.com