Наша контора тут с дуру на одном объекте внедрила последнее слово техники - на выносных конденсаторах были установлены электронно-коммутируемые вентиляторы EMBPAPST:biglaugh: [img]http://foto.mail.ru/mail/maks77/26/s-28.jpg[/img] [img]http://foto.mail.ru/mail/maks77/26/s-27.jpg[/img] Все это красиво выглядит на картинках, а практика преподносит свои сюрпризы. Вентиляторы периодически глючат (предположительно от скачков напряжения сети) и "забывают" свою программу. В результате установка отключается по высокому давлению:splat: За полтора месяца уже несколько раз такое случалось. Так что стремление к прогрессу иногда выходит боком :inv: