Вопросы по холодильной технике
» Редактирование сообщения
Тема: Хол-ик National NR-B33AE -есть проблема. Что чинить? версии?
Введите имя пользователя
  Вы зарегистрировались?
Введите ваш пароль
  Забыли пароль?
Текст сообщения
Использование HTML
запрещено
Использование IkonCode
разрешено
Смайлки разрешены
[quote][b]Mitos[/b][i] написал 21:26 26-05-2007 [/i][br][br]Сзади по обстоятельствам места установки холодильника плохая проветриваемость, поэтому для летнего периода когда сильно жарко рядом с компрессором на кронштейн поставил маленький везшумный вентилятор с выключателем, включаю цепь, а запускается автоматически с компрессором и с компресором останавливается. [/quote] Вот и хорошо, что заработал. Манометр можно не подключать, по нему утечку трудно заметить - когда давление начнёт падать уже и температурный режим изменится. Вентилятор сзади для чего? По-моему у этого холодильника конденсатор в боковых стенках, а компрессор охлаждать нет смысла - он охлаждается всасываемым газом.