[b]Не видя установки[/b], могу предположить только два варианта: 1. Черезмерная тепловая нагрузка. Либо от вносимых продуктов, либо в следствии ухудшения теплоизоляции или герметичности. 2. Недостаточная эффективность воздухоохладителя из-за недостаточного наполнения хладагентом (недостаток фреона или неисправность ТРВ). Учитывая, что в смотровом стекле появляются пузыри (их не должно быть ни при каких условиях работы кроме пуска после стоянки), а так же низкое давление всасывания, недостаток фреона в данном случае наиболее вероятен.