Цитата:aged написал 19:54 22-04-2007
хотя на практике хорош любой | не скажи,каждый знает,что медно-фосфорный при наличии вибраций имеет тенденцию к растрескиванию... Так что,ИМХО-только серебро,хотя бы 5%-ное...
----- Блин ,не хватило места для подписи...
|
Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 21:22 28-04-2007
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Serg89 написал 21:22 28-04-2007
Так что,ИМХО-только серебро,хотя бы 5%-ное... | Для сталь-медь пользуюсь 30%-ым...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:28 29-04-2007
|
|
evlin
Пользователь
|
Созрел еще такой вопрос: минусы установки двух KVR-ов в параллель, помимо сложности настройки. То бишь, чтобы не ставить уже промышленный регулятор давления, а обойтись двумя KVR-ми. И NRD один при этом ставить? Добавлено Параметры: 60 кВт, -10/41 градус. Уже поставили на централь два KVR и один NRD. Пока не запускали.
----- i Venceremos!
|
Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:29 17-05-2007
|
|
Freezer
Специалист
|
Если есть большое желание сэкономить, можно поставить один KVR 22 или KVR 28 на сливе или один KVR 35 на нагнетании, хотя мы используем только пилотники Danfoss. А вот NRD надо три штуки параллельно (это кто же подбирал?!)...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 2:03 18-05-2007
|
|
evlin
Пользователь
|
Freezer Вообщем, поставили в параллель два KVR 28 (или 22, не помню) на слив и один NRD. А вот зачем 3 NRD? Непонятно А еще непонятно, разве на эти параметры подойдет ОДИН KVR 28? Считаю по диркалку. И вообщем-то, по-хорошему уже надо ICS ставить. Но ICS никак, а один KVR уже вроде плохо, поэтому и решили два ставить. Цитата:Freezer написал 2:03 18-05-2007
это кто же подбирал?! | А с какой целью интересуетесь?
----- i Venceremos!
|
Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:44 18-05-2007
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:evlin написал 23:44 18-05-2007
А еще непонятно, разве на эти параметры подойдет ОДИН KVR 28? | У KVR 28 производительность по жидкости при кипении -10 и конденсации +40 - 81 kW при дельте Р = 0,2 bar (для R404A). По газу (на нагнетании) производительность 70,6 kW при дельте Р = 1,6 bar. Причём KVR 28 и KVR 35 имеют одинаковую производительность и отличаются только присоединительным размером.
Цитата:evlin написал 23:44 18-05-2007
А вот зачем 3 NRD? | Диаметр нагнетательного трубопровода у вас, наверное, 42 мм, а диаметр трубок NRD - 12 мм. Один NRD просто не в состоянии пропустить большое количество газа в рессивер при закрытом KVR. Рубанёт по высокому давлению... Мы на некоторых установках до 5-ти NRD ставим...
Цитата:evlin написал 23:44 18-05-2007
А с какой целью интересуетесь? | С целью выразить несогласие
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 0:43 21-05-2007 | Исправлено: Freezer, 0:47 21-05-2007
|
|
evlin
Пользователь
|
Freezer По каталогу Danfoss - да, 81 кВт. Считаю по диркалку. А там потери температуры и давления меня пугают. Вообщем, на одной централи уже два KVR стоят, а на следующей делаю тады одно. Время рассудит.
Цитата:Freezer написал 0:43 21-05-2007
Мы на некоторых установках до 5-ти NRD ставим... | Теперь понятно.
Цитата:Freezer написал 2:03 18-05-2007
это кто же подбирал?! | история умалчивает.
----- i Venceremos!
|