Новая тема | Отправить сообщение |
Freezer
Специалист
|
Наша контора тут с дуру на одном объекте внедрила последнее слово техники - на выносных конденсаторах были установлены электронно-коммутируемые вентиляторы EMBPAPST Все это красиво выглядит на картинках, а практика преподносит свои сюрпризы. Вентиляторы периодически глючат (предположительно от скачков напряжения сети) и "забывают" свою программу. В результате установка отключается по высокому давлению За полтора месяца уже несколько раз такое случалось. Так что стремление к прогрессу иногда выходит боком
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:15 02-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
По этому поводу вспомнилась такая история: на одной из выставок, ещё во времена СССР, посвящённых домашней технике, одному из наших генералов приглянулся импортный унитаз с какими-то наворотами. И он потребеовал его установить в своей квартире. С большими трудностями это было сделано, т.к. для этого потребовалось уговорить хозяев стенда продать им образец. Чуть ли ни через МИД договорились. А через 3 дня генерал потребовал вернуть прежний унитаз, а этот - выкинуть. А дело оказалось в том, что из-за огромного перепада давлений в трубах - от 1 до 8-ми атм. импортный унитаз "глючил", т.е. просто выходил из строя, т.к. импортная техника часто абсолюто не приспособлена к нашим условиям. Добавлено Кстати, не факт, что это хорошо работает и у "них". Иной раз что-нить изобретут и бегают с этим, пытаясь внедрить. А на поверку выходит, что или изобретение "сырое", или вобще не работает, как надо, или изобретатель не понимая сути дела, настырно навязывает своё решение, и обижается, когда его "заворачивают".
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 5:25 04-06-2006
|
|
Tups
Специалист
|
Цитата:GSA написал 5:25 04-06-2006
от 1 до 8-ми атм. | Меня терзают смутные сомнения по поводу последней цифры
|
Всего сообщений: 1104 | Зарегистр.: 22-12-2004, 1:28 | Отправлено: 11:01 04-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Tups написал 11:01 04-06-2006
Меня терзают смутные сомнения по поводу последней цифры | А зря, Tups! Зачем тогда в паспорте моей стиральной машины сказано, что её клапан держит давление до 8-ми атмосфер? Да и шланг на такие же параметры расчитан. Кроме того, я ведь не говорил, что это нормальное давление в трубах и всегда такое. Просто наши коммунальщики такие забавные люди, что могут скачкообразно менять давление в трубах.... Так у них всё работает. А то возьмут, и в розетке вместо 220 вольт сделают 380! У нашей сотрудницы такое было. Часть домашней техники погорела....
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 0:20 07-06-2006
|
|
ALeXkRU
Администратор
|
Цитата:GSA написал 0:20 07-06-2006
Зачем тогда в паспорте моей стиральной машины сказано, что её клапан держит давление до 8-ми атмосфер? Да и шланг на такие же параметры расчитан. | так ведь это - предельно допустимые значения... а рабочие - значительно ниже... для 10-12 этажного дома 3,5 - 4 бара на вводе в дом за глаза хватит...
----- Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
|
Всего сообщений: 1529 | Зарегистр.: 22-10-2004, 18:55 | Отправлено: 0:35 07-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:ALeXkRU написал 0:35 07-06-2006
для 10-12 этажного дома 3,5 - 4 бара на вводе в дом за глаза хватит... | Так я об этом тоже написал:
Цитата:GSA написал 0:20 07-06-2006
я ведь не говорил, что это нормальное давление в трубах | Но когда из стены вырывает кусок трубы вместе с куском стены, то можно предположить, что значения выше предельных...
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 0:45 07-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Позавчера меня эти вентиляторы достали Вызвал спецов из EMBPAPST. Приехали, такие крутые и самодовольные. Подключили ноутбук. Ковырялись часа три-четыре. При них еще одна группа вентиляторов встала Развели руками: "Ну, не знаем! Везде работают, а у вас - нет!" На том и растались Буду им теперь каждый раз звонить и вызывать на объект
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 23:57 09-06-2006
|
|
Tups
Специалист
|
хм, а если как на компе ups-ку поставить или стабилизатор напряжения?
|
Всего сообщений: 1104 | Зарегистр.: 22-12-2004, 1:28 | Отправлено: 1:26 10-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Tups написал 1:26 10-06-2006
хм, а если как на компе ups-ку поставить или стабилизатор напряжения? | А я уже не уверен, что это от питающей линии. Тем более там две группы вентиляторов от одного щита запитаны. Одна группа работает, вторая глючит...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 12:36 10-06-2006
|
|
Tups
Специалист
|
а если вторую на другой щит перекинуть (если есть таковой)
|
Всего сообщений: 1104 | Зарегистр.: 22-12-2004, 1:28 | Отправлено: 20:34 10-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Tups написал 20:34 10-06-2006
а если вторую на другой щит перекинуть (если есть таковой) | Я же говорю, все питается от одного, единственного. Поэтому сомневаюсь, что глюки от сбоев питания...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 2:36 11-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Freezer написал 12:36 10-06-2006
. Одна группа работает, вторая глючит... | Может, партия глюкавая? Кстати, по поводу компутерной электроники: у нас тут странно некоторые компы работать стали - загружались минут по 20-ть, зависали, самопроизвольно перезагружелись. Ну и т.п. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на материнкиз платах потекли электролитические конденсаторы в цепях питания. А это, в свою очередь, могло быть вызвано скачками напряжения, т.к у нас станочный парк запитан от тех же подстанций, что и инженерный корпус. Да ещё господа электрики периодически отключают питающее компы напряжение без предупреждения. Общего UPS'а на корпус нет. Сэкономили. Так что посмотрите на электролиты. Если они вздуты и/или на них/под ними есть коричневая корка - то скорее всего, это глюки из-за них - они потекли. При чём, пока они ещё не пробиты ине закоротили собой питающие линии. Но параметры потеряли. А всякие микропроцессоры и прочая цифровая электроника весьма чувствительна к качеству питания. Любые пульсации могут вызывать совершенно непредсказуемые глюки. На второй группе могли поставить более качественные конденсаторы, они выдерживают сбои питающего напряжения. Потому, там или не глючит вобще, или глючит меньше...
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 2:36 11-06-2006 | Исправлено: GSA, 2:37 11-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:GSA написал 2:36 11-06-2006
Так что посмотрите на электролиты. | Не барское это дело Пусть господа из EMBPAPST разбираются сами, они гарантию давали... По мне проще на обычные поменять
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 11:22 11-06-2006 | Исправлено: Freezer, 2:33 12-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Ню-ню... Но я бы, всё-таки глянул... Чтобы потом господ из EMPPAPST носом ткнуть при случае...
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 1:46 12-06-2006
|
|
Igor78
Новичок
|
Цитата:Freezer написал 23:57 09-06-2006
Позавчера меня эти вентиляторы достали Вызвал спецов из EMBPAPST. Приехали, такие крутые и самодовольные. Подключили ноутбук. Ковырялись часа три-четыре. При них еще одна группа вентиляторов встала Развели руками: "Ну, не знаем! Везде работают, а у вас - нет!" На том и растались Буду им теперь каждый раз звонить и вызывать на объект | Уважаемый Freezer ! Отвечаю от лица "спецов" ebmpapst (так пишется название компании в оригинале). Во первых, спасибо за нашу высокую оценку (по-видимому, обычно приезжают лохи в глубокой депрессии). Во-вторых, давайте быть до конца точными: Вы пишите: "Подключили ноутбук. Ковырялись часа три-четыре. При них еще одна группа вентиляторов встала Развели руками: "Ну, не знаем! Везде работают, а у вас - нет!" На том и растались". Вентиляторы заработали? Да. Т.е. проблема, с которой Вы обратились, была устранена. В третьих, действительно, на всех объектах, где мы устанавливали ЕС-вентиляторы на конденсаторы выносного холода, а перечень объектов могу скинуть в личку, проблем никаких (!!!) не было. Да, есть проблема на данном конкретном объекте, которая, кстати сказать, в настоящее время решена доступными нам средствами (только что специально посетил данный дворик, чтобы убедиться в этом). Как только причины будут установлены, мы сразу примем все необходимые меры, тем более, что сами в этом весьма заинтересованы. Об одном очень прошу: не слушайте GSA , не тыкайте нас носом...-)))))
|
Всего сообщений: 7 | Зарегистр.: 15-03-2006, 10:10 | Отправлено: 13:52 14-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006
Вентиляторы заработали? Да. Т.е. проблема, с которой Вы обратились, была устранена. | Вентиляторы заработали после отключения/подачи питания и в прошлые разы (без вашего участия). Не могу поставить это вам в заслугу Время покажет окончательно проблема устранена или временно
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006
а перечень объектов могу скинуть в личку | Спасибо, я их знаю
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006
Как только причины будут установлены, мы сразу примем все необходимые меры, тем более, что сами в этом весьма заинтересованы. | А уж как я заинтересован! Буду весьма признателен
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006
Об одном очень прошу: не слушайте GSA , не тыкайте нас носом...-))))) | И не собирался, мы же культурные люди
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 21:07 14-06-2006
|
|
Igor78
Новичок
|
Цитата:Freezer написал 21:07 14-06-2006
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006 Как только причины будут установлены, мы сразу примем все необходимые меры, тем более, что сами в этом весьма заинтересованы. А уж как я заинтересован! Буду весьма признателен | ОК! Как только у меня будут новости - сразу сообщу. Успехов в работе!
|
Всего сообщений: 7 | Зарегистр.: 15-03-2006, 10:10 | Отправлено: 9:55 15-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006
Об одном очень прошу: не слушайте GSA , не тыкайте нас носом...-))))) | А-а-а-а! Испугались?
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 0:59 18-06-2006
|
|
Igor78
Новичок
|
Цитата:GSA написал 0:59 18-06-2006
Цитата:Igor78 написал 13:52 14-06-2006 Об одном очень прошу: не слушайте GSA , не тыкайте нас носом...-))))) А-а-а-а! Испугались? | Конечно, испугаешься... Сначала носом, потом заточкой...
|
Всего сообщений: 7 | Зарегистр.: 15-03-2006, 10:10 | Отправлено: 9:25 19-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Igor78 написал 9:25 19-06-2006
Конечно, испугаешься... Сначала носом, потом заточкой... | Ну, Igor78, неправда Ваша! Я белый, пушистый и миролюбивый! Форумчане Вам это подтвердят! А заточками я не пользуюсь!
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 3:40 25-06-2006
|
|
Igor78
Новичок
|
Цитата:GSA написал 3:40 25-06-2006
Ну, Igor78, неправда Ваша! Я белый, пушистый и миролюбивый! Форумчане Вам это подтвердят! А заточками я не пользуюсь! | Приношу свои извинения за неудачную шутку.
|
Всего сообщений: 7 | Зарегистр.: 15-03-2006, 10:10 | Отправлено: 9:37 26-06-2006
|
|
evlin
Пользователь
|
Цитата:GSA написал 3:40 25-06-2006
А заточками я не пользуюсь! | Вы, наверно, пользуетесь затычками?
----- i Venceremos!
|
Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 22:41 26-06-2006
|
|
ALeXkRU
Администратор
|
Дамы и Господа, не путайте: здесь НЕ флейм! для личных переговоров всё ещё служат Персональные Сообщения Ближе к теме!
----- Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
|
Всего сообщений: 1529 | Зарегистр.: 22-10-2004, 18:55 | Отправлено: 22:49 26-06-2006
|
|
evlin
Пользователь
|
Ближе к теме: товарищи, если Вас достали "умные и не очень вентиляторы", а также отдельные граждане, пользуйтесь затычками. И не только в ночное время. ALeXkRU, извините. Когда на ум приходит какая-то дурацкая фраза, надо ее обязательно выложить на форуме. В самом неподходящем топике. Умные-то мысли не посещают или редко
еще раз повторится - будет бан. И теперь уже без ошибок. а фразу можете изложить кому-нибудь из ближнего офф-лайнового окружения, плакату на стене и т.п. /ALeXkRU/
----- i Venceremos!
|
Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:08 26-06-2006 | Исправлено: ALeXkRU, 23:59 26-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Igor78 написал 9:37 26-06-2006
Приношу свои извинения за неудачную шутку. | Принимается!
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 3:22 01-07-2006
|
|
|