Переношу вопрос нашего нового пользователя из Гостевой книги сайта Aleksandr пишет: помогите пожалуста. не могу добиться температуры -22 с компрессором COPELAND -3000 ВАТТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2838 ККАЛ. объем камеры 24 куб.м отработала эта система 6 лет
----- Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
|
Всего сообщений: 1529 | Зарегистр.: 22-10-2004, 18:55 | Отправлено: 3:49 06-06-2008
|
|
Freezer
Специалист
|
Мало данных. Марка компрессора? Изоляция камеры? Чем загружена? Какой газ? Показатели работы компрессора - давление кипения, конденсации... ЗЫ. Быстрая прикидка по программе расчёта камер "Арктики"показывает требуемую производительность 3442 Вт (мороженное, КРВ 0,75, запас 10 %)
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:14 07-06-2008 | Исправлено: Freezer, 1:32 07-06-2008
|
|
Aleksandr
Новичок
|
по поводу камеры (двойная изоляция,две камеры одна плюсовая.)газ-R04а.сомневаюсь поповоду количества фреона .но думаю около 20кг.Параметры компрессора больше дать не могу.потому что нет вообще документации Добавлено газ R 404 a,камера загружается мясом.но никогда до 100%.максимум 300 кг
----- pioner
|
Всего сообщений: 5 | Зарегистр.: 4-06-2008, 12:31 | Отправлено: 8:09 07-06-2008
|
|
ALeXkRU
Администратор
|
Цитата:Aleksandr написал 8:09 07-06-2008
Параметры компрессора больше дать не могу | а шильдик на нем (на компрессоре) есть? что там сказано? ну и другие параметры: по манометрам/др. приборам Добавлено и про камеры не мешало бы подробнее: размеры каждой, их загрузка... при каких наружных условиях Цитата:не могу добиться температуры -22 | т.е. вообще не достичь, или таки когда на улице холодно - возможно?
----- Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
|
Всего сообщений: 1529 | Зарегистр.: 22-10-2004, 18:55 | Отправлено: 15:07 07-06-2008
|
|
Aleksandr
Новичок
|
Удается с трудом распознать праметры на агрегате .марка компрессора может DLL-30 ,не уверен,питание 480вольт/60гц,и что-то похожее на 29м.куб. Загрузка продуктами происходит при +20_25,иногда перекладывается из 40 т-го морозильника,камеры по площади одинаковые по12м Добавлено показания манометров на всасывании от 3 до 15 psi,на нагнетании 180 до 200psi,температура на выходе с конденсатора не превышает 30 гр, в зимний период температура иногда достигала -18гр Добавлено пробывал заменить трв на новый,но не имею в наличии внутренний пистон (номер 408),в данный момент почти закрыл трв на морозилку,максимальную температуру получил -12гр Добавлено "шубы "на испарителе нет,если появляется легкий иней то равномерно,заранее спасибо за советы!!!
----- pioner
|
Всего сообщений: 5 | Зарегистр.: 4-06-2008, 12:31 | Отправлено: 23:26 07-06-2008
|
|
Freezer
Специалист
|
1) Не понял на счёт ДВУХ камер... Они что, обе на одном компрессоре висят? 2) Камера КОГДА НИБУДЬ работала нормально?
Цитата:Aleksandr написал 23:26 07-06-2008
... может DLL-30 ,не уверен,питание 480вольт/60гц,и что-то похожее на 29м.куб.... | DLL-30X: Холодопроизв-сть на станд.режиме(for R404A, Кипение -35°C, Конденсация 40°C, Suction Gas Return 20°C): 2.6 kW Объемная производительность куб.м/час : 18.2 Максимальный рабочий ток, А : 7.3 Ток при заблокированном роторе, А : 53.0
Цитата:Aleksandr написал 23:26 07-06-2008
... показания манометров на всасывании от 3 до 15 psi... | 3-15 psi это 0,2-1 bar - соответствует температуре кипения R404A -43 -30 оС. Низковато, но в принципе в пределах нормы...
Цитата:Aleksandr написал 23:26 07-06-2008
... пробывал заменить трв на новый,но не имею в наличии внутренний пистон (номер 408),в данный момент почти закрыл трв на морозилку,максимальную температуру получил -12гр | А зачем? Какие к этому были показания? Тип ТРВ соответствует применяемому фреону?
Цитата:Aleksandr написал 23:26 07-06-2008
... "шубы "на испарителе нет,если появляется легкий иней то равномерно,заранее спасибо за советы!!! | На счёт равномерного инея: испаритель полностью заполняется фреоном? У меня такое подозрение, что нет. При кипении -40 камера должна набирать -22 просто на ура! (за 15-30 минут)...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 3:11 10-06-2008
|
|
Aleksandr
Новичок
|
Просто поверте опускаются руки,никак не могу настроить,как меня уверял сменщик 4 года назад все работало,суйчас нет.Две камеры по 12 куб.м. каждая соединены в параллель,испарители с обдувом,камеры с двойной изоляцией.Испарители по-отношению к компрессору находятся на 7 метров выше. Добавлено Вчера заметил ,что при работе одного испарителя наблюдаются интенсивные пузырьки на жидкостной линии по мерному глазку ,а при работе двух испарителей ,уровень жидкого фреона заполнен полностью. Добавлено Трв соответствует,только замечалась такая ситуация что как-бы трв клинит(отсоединял балончик трв от всасывающей трубы и удерживал в руке никаких изменений не было).
----- pioner
|
Всего сообщений: 5 | Зарегистр.: 4-06-2008, 12:31 | Отправлено: 8:45 10-06-2008
|
|
Freezer
Специалист
|
Не видя установки, могу предположить только два варианта: 1. Черезмерная тепловая нагрузка. Либо от вносимых продуктов, либо в следствии ухудшения теплоизоляции или герметичности. 2. Недостаточная эффективность воздухоохладителя из-за недостаточного наполнения хладагентом (недостаток фреона или неисправность ТРВ). Учитывая, что в смотровом стекле появляются пузыри (их не должно быть ни при каких условиях работы кроме пуска после стоянки), а так же низкое давление всасывания, недостаток фреона в данном случае наиболее вероятен.
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:05 11-06-2008 | Исправлено: Freezer, 1:05 11-06-2008
|
|
Aleksandr
Новичок
|
Спасибо за ответы!!!Попробую подзаправить!!!
----- pioner
|
Всего сообщений: 5 | Зарегистр.: 4-06-2008, 12:31 | Отправлено: 9:09 11-06-2008
|
|
Aleksandr
Новичок
|
Доброго всем !!! Извините за отсутствие ,проблему решил ....Заменил конденсатор .И все .Все заработало !!!Всем спасибо .!!!