evlin

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Пользователь
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
Два элемента, окончательно не опознанные, предположительно стальной и медный соединяются пайкой с помощью медной трубы. Напугали термопарой. Кажется, Tups про это и высказался. Правда, все уже спаяли. Кстати, среда - вода.

-----
i Venceremos!

Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:02 19-04-2007 | Исправлено: evlin, 23:03 19-04-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
evlin написал 23:02 19-04-2007

...Правда, все уже спаяли. Кстати, среда - вода.

Пятница - пиво
Водопровод дома детаете? У меня на воде тоже несколько мест с пайками сталь-медь - никаких проблем...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 0:47 20-04-2007 | Исправлено: Freezer, 0:48 20-04-2007
evlin

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Пользователь
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
Freezer написал 0:47 20-04-2007

Водопровод дома детаете?
Неа, это теплообменник со стороны воды под пайку.
Цитата:
evlin написал 23:02 19-04-2007

среда - водКа
ну очень агрессивная среда

-----
i Venceremos!

Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 13:17 20-04-2007 | Исправлено: evlin, 13:18 20-04-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
evlin написал 13:17 20-04-2007

Неа, это теплообменник со стороны воды под пайку.

Понятно... Самогонный аппарат...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 23:10 20-04-2007
evlin

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Пользователь
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
Теперь понятно, почему монтажники вокруг него такие довольные ходили.

-----
i Venceremos!

Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:54 20-04-2007
Tups

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
одновременно сталь и медь на ректификацию, господа, акститесь

Всего сообщений: 1104 | Зарегистр.: 22-12-2004, 1:28 | Отправлено: 16:03 21-04-2007
aged


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
где то слыхал что медь со сталью паяется серебряным припоем,якобы стык более пластичен хотя на практике хорош любой.  

-----
aged

Всего сообщений: 1 | Зарегистр.: 13-04-2007, 20:29 | Отправлено: 18:54 22-04-2007
Serg89

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Новичок
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
aged написал 19:54 22-04-2007

хотя на практике хорош любой


не скажи,каждый знает,что медно-фосфорный при наличии вибраций имеет тенденцию к растрескиванию... Так что,ИМХО-только серебро,хотя бы 5%-ное...

-----
Блин ,не хватило  места для подписи...

Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 21:22 28-04-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
Serg89 написал 21:22 28-04-2007

Так что,ИМХО-только серебро,хотя бы 5%-ное...

Для сталь-медь пользуюсь 30%-ым...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:28 29-04-2007
evlin

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Пользователь
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
Созрел еще такой вопрос: минусы установки двух KVR-ов в параллель, помимо сложности настройки. То бишь, чтобы не ставить уже промышленный регулятор давления, а обойтись двумя KVR-ми. И NRD один при этом ставить?

Добавлено
Параметры: 60 кВт, -10/41 градус. Уже поставили на централь два KVR и один NRD. Пока не запускали.

-----
i Venceremos!

Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:29 17-05-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
Если есть большое желание сэкономить, можно поставить один KVR 22 или KVR 28 на сливе или один KVR 35 на нагнетании, хотя мы используем только пилотники Danfoss. А вот NRD надо три штуки параллельно (это кто же подбирал?!)...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 2:03 18-05-2007
evlin

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Пользователь
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
Freezer Вообщем, поставили в параллель два KVR 28 (или 22, не помню) на слив и один NRD. А вот зачем 3 NRD? Непонятно А еще непонятно, разве на эти параметры подойдет ОДИН KVR 28? Считаю по диркалку. И вообщем-то, по-хорошему уже надо ICS ставить. Но ICS никак, а один KVR уже вроде плохо, поэтому и решили два ставить.
Цитата:
Freezer написал 2:03 18-05-2007

это кто же подбирал?!
А с какой целью интересуетесь?

-----
i Venceremos!

Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 23:44 18-05-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
evlin написал 23:44 18-05-2007

А еще непонятно, разве на эти параметры подойдет ОДИН KVR 28?

У KVR 28 производительность по жидкости при кипении -10 и конденсации +40 - 81 kW при дельте Р = 0,2 bar (для R404A).
По газу (на нагнетании) производительность 70,6 kW при дельте Р = 1,6 bar. Причём KVR 28 и KVR 35 имеют одинаковую производительность и отличаются только присоединительным размером.


Цитата:
evlin написал 23:44 18-05-2007

А вот зачем 3 NRD?

Диаметр нагнетательного трубопровода у вас, наверное, 42 мм, а диаметр трубок NRD - 12 мм. Один NRD просто не в состоянии пропустить большое количество газа в рессивер при закрытом KVR. Рубанёт по высокому давлению... Мы на некоторых установках до 5-ти NRD ставим...


Цитата:
evlin написал 23:44 18-05-2007

А с какой целью интересуетесь?

С целью выразить несогласие

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 0:43 21-05-2007 | Исправлено: Freezer, 0:47 21-05-2007
evlin

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Пользователь
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
Freezer По каталогу Danfoss - да, 81 кВт. Считаю по диркалку. А там потери температуры и давления меня пугают.
Вообщем, на одной централи уже два KVR стоят, а на следующей делаю тады одно. Время рассудит.

Цитата:
Freezer написал 0:43 21-05-2007

Мы на некоторых установках до 5-ти NRD ставим...
Теперь понятно.

Цитата:
Freezer написал 2:03 18-05-2007

это кто же подбирал?!
история умалчивает.

-----
i Venceremos!

Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 21:58 21-05-2007

Добавить сообщение (добавлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи):
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено
Использование IkonCode разрешено
Смайлики разрешены


Опции отправки

Добавить подпись?
Получать сообщения об ответах по e-mail?   (Выборочная подписка на темы)
Вы хотите разрешить использование смайликов в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 