Новая тема | Отправить сообщение |
Serg89
Новичок
|
Цитата:Freezer написал 3:03 07-07-2006
Скорее не как переохладитель жидкости, а как предварительный сбив перегрева (форконденсатор) - это же нагнетание, а не слив с конденсатора. | СОРРИ ,НУ КОНЕЧНО-ЖЕ ФОР-КОНДЕНСАТОР!!!ляпнул,не подумав. Пора спать! Просто на одном объекте перегрев страшный прёт после оттайки и по высокому рубится (неправильно посчитали конденсатор,как для ср. полосы России,а у нас градусов на 15-20 пожарче будет...),заказчик на доп. траты идти не хочет и я его бросать не хочу-"жировой" (жанабай-по аналогии с новым русским ),вот и изгаляюсь...Все мысли об этом. Думаю поставить другой ТРВ (с MOPзаправкой)-чуть медленней будет набирать т-ру,ну и чёрт с ним (апробировано на маленькой 40кубов камере).
----- Блин ,не хватило места для подписи...
|
Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 13:51 07-07-2006 | Исправлено: Serg89, 14:54 07-07-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Serg89 написал 13:51 07-07-2006
Думаю поставить другой ТРВ (с MOPзаправкой)-чуть медленней будет набирать т-ру,ну и чёрт с ним (апробировано на маленькой 40кубов камере). | Правильно. Или можно KVL перед компрессором....
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:24 11-07-2006
|
|
|