Новая тема | Отправить сообщение |
Freezer
Специалист
|
Хочу на маленьком примере показать, как наши инженеры "модернизируют" оборудование. Одна итальянская фирма открыла свое производство в России. Начало было неплохим - витрины собирались на просторах нашей Родины из оригинальных комплектующих. Постепенно стали переходить на местные комплектующие. В результате на пристенной витрине со встроенным агрегатом выпариватель конденсата стал пластмассовым вместо "нержавейки", медный змеевик в нем - просто лежит на дне ванночки вместо аккуратно уложенного на резинках... Вид со стороны задней стенки витрины В результате через два года эксплуатации трубка выпаривателя протерлась от вибрации насквозь (об дно пластмассовой ванночки!) Хотелось бы посоветовать разработчикам думать не только об упрощении производства, но и о надежности оборудования....
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 12:56 06-05-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
У нас, уважаемый Freezer, всегда и всё так делалось. Даже в случае с отечественными разработками. 1-я партия идёт нормальная, потом - всякие дурацкие "усовершенствования" для придания производству большей "технологичности". Надёжность их интересует меньше всего! Во-первых. чем менее надёжно, тем больше работы, сл-но, больше прибыли ("совковый" подход к увеличению прибыли); во-вторых, за хороший проект надо хорошо платить разработчику. Их это не устраивает... Добавлено Такой подход у нас въелся во все отрасли...
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 1:27 07-05-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:GSA написал 1:27 07-05-2006
У нас, уважаемый Freezer, всегда и всё так делалось. | Да, я в курсе. Руки бы им всем поотрывать Добавлено Кстати, посмотрели итальянцы на сии перлы инженерной мысли и отозвали лицензию...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 2:05 07-05-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Freezer написал 2:05 07-05-2006
и отозвали лицензию... | Правильно сделали...
Цитата:Freezer написал 2:05 07-05-2006
Руки бы им всем поотрывать | И головы - тоже... Добавлено
Цитата:Freezer написал 2:05 07-05-2006
на сии перлы инженерной мысли | Это скорее перлы технологической мысли: всё сводится к тому, как сделать "технологичнее" - т.е. как сделать так, чтобы ничего не делать... Добавлено Обычно такими выдумками страдают цеховые технологи, идущие на поводу у цехового начальства и работяг, не желающих ничего делать. У нас на заводе обычно так: сначала дурака проваляют, а потом не успевают к срокам, и начинают лезть в КБ с "просьбами" типа: давайте УЗД снимем, давайте Гамма-контроль снимем. Давайте оставим только визуальный контроль.... Если согласишься - пойдёт сплошной брак. Но виновато будет КБ. А как эти "деятели" противятся введению новых методов контроля! И что прикольно - это в рамках борьбы с браком! Потому, как введёшь новый метод - сразу вырастает %% брака...
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 2:25 09-05-2006
|
|
Serg89
Новичок
|
Цитата:Freezer написал 17:56 06-05-2006
В результате через два года эксплуатации трубка выпаривателя протерлась от вибрации насквозь (об дно пластмассовой ванночки!) | что-то у меня сомнение вызывает сие утверждение,может всё-же об соседнюю трубку?(на фото они внахлёст лежат!) Кстати,витрина не RIVACOLD? уж очень похоже...Вчера только с такой ковырялся...
----- Блин ,не хватило места для подписи...
|
Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 11:41 25-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Serg89 написал 11:41 25-06-2006
что-то у меня сомнение вызывает сие утверждение,может всё-же об соседнюю трубку?(на фото они внахлёст лежат!) | Нет, именно об дно! Витрина ARNEG-RUS
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 12:04 25-06-2006
|
|
evlin
Пользователь
|
Цитата:Freezer написал 2:05 07-05-2006
посмотрели итальянцы на сии перлы инженерной мысли и отозвали лицензию... | интересно, а как давно имел место сей факт?
----- i Venceremos!
|
Всего сообщений: 900 | Зарегистр.: 3-12-2004, 21:55 | Отправлено: 22:36 26-06-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:evlin написал 22:36 26-06-2006
интересно, а как давно имел место сей факт? | В прошлом году. Теперь там Brandford делают...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 2:56 27-06-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Freezer написал 2:56 27-06-2006
Теперь там Brandford делают... | С тем же качеством?
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 3:25 01-07-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:GSA написал 3:25 01-07-2006
С тем же качеством? | Естес-но
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 4:18 01-07-2006
|
|
Serg89
Новичок
|
Цитата:Serg89 написал 16:41 25-06-2006
Кстати,витрина не RIVACOLD? уж очень похоже...Вчера только с такой ковырялся... | и сегодня пришлось,только с другой.Причём трубка выпаривателя просто лежала на дне ванночки,а корродировала сверху (3 см просто как кислотой съело ),всё в раковинах...
----- Блин ,не хватило места для подписи...
|
Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 18:09 02-07-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Знакомо... Особенно часто встречается на витринах, в которых рыба продается - соль разъедает. Не спасает даже антикоррозионное покрытие. ARNEG на подобных витринах использовал ванночки из нержавейки, а трубки с горячим газом проходили не внутри ванночки, а под ней
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 18:46 02-07-2006
|
|
GSA
Пользователь
|
Цитата:Freezer написал 18:46 02-07-2006
ванночки из нержавейки | Да, легированная нержавейка - отличный материал. У нас на заводе кое-кто для буржуек дачных дымовые трубы из неё сварил (пока была такая воз-ть), так эти трубы даже не окисляются в процессе эксплуатации. А разогрев на выходе из печки - выше 500 град С. И в некоторые конденсаторы п/т ставят трубки из нержавейки... Тоже хорошо работает...
|
Всего сообщений: 458 | Зарегистр.: 12-04-2005, 19:21 | Отправлено: 0:52 03-07-2006
|
|
Serg89
Новичок
|
Цитата:Freezer написал 23:46 02-07-2006
Особенно часто встречается на витринах, в которых рыба продается - соль разъедает | пристенный прилавок для молочки
Цитата:FreezerARNEG на подобных витринах использовал ванночки из нержавейки, а трубки с горячим газом проходили не внутри ванночки, а под ней | и как работает? ведь ванночка используется не только как выпариватель воды,обр. во время оттайки,но и как переохладитель жидкости...У нас иногда приходится самому подливать воды,т.к. конденсатор не справляется (жарковато у нас бывает!)
----- Блин ,не хватило места для подписи...
|
Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 23:34 06-07-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Serg89 написал 23:34 06-07-2006
и как работает? ведь ванночка используется не только как выпариватель воды,обр. во время оттайки,но и как переохладитель жидкости...У нас иногда приходится самому подливать воды,т.к. конденсатор не справляется (жарковато у нас бывает!) | Скорее не как переохладитель жидкости, а как предварительный сбив перегрева (форконденсатор) - это же нагнетание, а не слив с конденсатора. Но все равно это побочная функция. Основная - выпаривание воды. Производитель при подборе конденсатора не берет в расчет наличие выпаривателя. Да и на многих витринах он электрический...
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 2:03 07-07-2006
|
|
Serg89
Новичок
|
Цитата:Freezer написал 3:03 07-07-2006
Скорее не как переохладитель жидкости, а как предварительный сбив перегрева (форконденсатор) - это же нагнетание, а не слив с конденсатора. | СОРРИ ,НУ КОНЕЧНО-ЖЕ ФОР-КОНДЕНСАТОР!!!ляпнул,не подумав. Пора спать! Просто на одном объекте перегрев страшный прёт после оттайки и по высокому рубится (неправильно посчитали конденсатор,как для ср. полосы России,а у нас градусов на 15-20 пожарче будет...),заказчик на доп. траты идти не хочет и я его бросать не хочу-"жировой" (жанабай-по аналогии с новым русским ),вот и изгаляюсь...Все мысли об этом. Думаю поставить другой ТРВ (с MOPзаправкой)-чуть медленней будет набирать т-ру,ну и чёрт с ним (апробировано на маленькой 40кубов камере).
----- Блин ,не хватило места для подписи...
|
Всего сообщений: 13 | Зарегистр.: 18-04-2005, 0:5 | Отправлено: 13:51 07-07-2006 | Исправлено: Serg89, 14:54 07-07-2006
|
|
Freezer
Специалист
|
Цитата:Serg89 написал 13:51 07-07-2006
Думаю поставить другой ТРВ (с MOPзаправкой)-чуть медленней будет набирать т-ру,ну и чёрт с ним (апробировано на маленькой 40кубов камере). | Правильно. Или можно KVL перед компрессором....
|
Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 1:24 11-07-2006
|
|
|