Здравствуйте, хотелось бы знать мнения по следующему вопросу:
Какой уклон следует соблюдать при прокладке фреоновых трубопроводов как по всасывающей стороне, так и по стороне жидкости? в различных источниках разная информация, к примеру у Острова 12 мм на метр, в других источниках, учебниках старой советской школы от 1% до 1,5%, существует ли универсальное объктивное мнение, позволяющее учитывать все факторы?

Добавлено
В догонку: может кто знает, где мона скачать номограммы для определения диаметров в трубах на R22 и 404 фреонах, в электронном виде (к примеру чтобы можно было сразу линии чертить). Заранее благодарю

Всего сообщений: 1 | Зарегистр.: 15-01-2007, 12:38 | Отправлено: 13:29 15-01-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
klop написал 13:29 15-01-2007

Какой уклон следует соблюдать при прокладке фреоновых трубопроводов как по всасывающей стороне, так и по стороне жидкости? в различных источниках разная информация, к примеру у Острова 12 мм на метр, в других источниках, учебниках старой советской школы от 1% до 1,5%, существует ли универсальное объктивное мнение, позволяющее учитывать все факторы?

В "Пособии для ремонтника" Котзаогланиана (настольная "библия" холодильщика ) рекомендован уклон не менее 12 мм/м. В русской редакции его издает ЗАО "Остров", поэтому у них такая же цифра.
По большому счёту, абсолютная величина уклона не играет большой роли (ИМХО), главное, чтобы он был. Хоть 1 мм/м. На практике, монтажники в 90% случаев ведут трассу горизонтально и ничего, работает много лет...  Иногда это условие просто невыполнимо - например, когда для монтажа трубопровода выделяется очень ограниченное пространство в подвесном потолке.
Если диаметр труб не завышен, обеспечивается нормальная скорость потока, масло без проблем возвращается. Принято считать, что в горизонтальных участках минимальная скорость потока должна составлять не менее 2,5 м/с, в вертикальных - не менее 5 м/с. При диаметре трубы более 50 мм и температуре кипения ниже -10, минимальная скорость в вертикальных участках должна быть не менее 8 м/с.
А на жидкостной магистрали зачем уклон? Бред! Уклоны делаются исключительно для возврата масла в компрессор и исключительно на паровых трассах (нагнетание и всасывание). С жидким фреоном оно циркулирует без всяких уклонов...
А универсального объективного мнения, наверное, просто нет...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 3:13 16-01-2007
Mr Copeland


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
Не могу согласиться, что Котзаогланиан настольная книга, но по поводу уклонов согласен на 100%. Так как практика показывает - соблюдаешь систему масловозврата и уклон в паровых трассах нужен чисто символически(что бы был). Рекомендую ставить систему с маслоотделителем - этим не надо пренебрегать

-----
Каждый должен заниматься своим делом, тогда - никакой разрухи

Всего сообщений: 2 | Зарегистр.: 13-02-2007, 22:42 | Отправлено: 22:55 20-02-2007
freon


Новичок
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
Монтируем трубы по минимальному уклону на линейке-уровне(как только край пузырька касается черточки) что примерно 5 мм на метр.

Всего сообщений: 1 | Зарегистр.: 11-03-2007, 21:42 | Отправлено: 21:45 11-03-2007
Sergiy

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
подскажите как опредиляется температура кипения?

--
это точно с уклоном труб связано?

Всего сообщений: 1 | Зарегистр.: 6-09-2007, 10:51 | Отправлено: 11:05 06-09-2007 | Исправлено: ALeXkRU, 13:31 06-09-2007
Odyssey

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение ICQ Ответ с цитатой
Рекомендую ставить систему с маслоотделителем - этим не надо пренебрегать

Mr Copeland систему с маслоотделителем рационально применять не во всех случаях. Если на систему или централь приходится несколько испарителей или же имеются достаточно емкие магистрали, тогда безусловно их необходимо устанавливать, но даже и в этом случае необходим уклон и маслоподъемные петли на возвышающихся участках паровых магистралей. В системах, имеющих не большие магистрали трубопроводов и имеющие один испаритель маслоотделители ставить не порекомендовал бы, это увеличит инвестиционные капиталовложения, а эффект будет не значителен.

Добавлено
подскажите как опредиляется температура кипения?

Уважаемый Sergiy, для определения температуры кипения (испарения) холодильного агента, Вам необходимо подсоединиться манометром (манометрическим коллектором) к линии всасывания (на многих компрессорах это сделать можно через ротолок, также на многих системах устанавливают клапаны Шредера). Теоретически, давление всасывания - это и есть давление кипения, зная его Вы, используя таблицы либо диаграммы легко определите температуру кипения.

Всего сообщений: 1 | Зарегистр.: 24-11-2007, 15:46 | Отправлено: 16:18 24-11-2007

Добавить сообщение (добавлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи):
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено
Использование IkonCode разрешено
Смайлики разрешены


Опции отправки

Добавить подпись?
Получать сообщения об ответах по e-mail?   (Выборочная подписка на темы)
Вы хотите разрешить использование смайликов в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

© 2004-2020 by refropkb.ru | Соглашение о конфиденциальности

Форум работает на скрипте Русский Ikonboard Release 4 Post Final,
основанном на Ikonboard 2.1.9 Beta, © 2001 Ikonboard.com

Рейтинг.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100