Хочу спросить, какого Вы производителя компрессоров предпочитаете при ремонте витрин? У меня были проблемы и с  Aspera  и Tecumseh. Хотелось бы узнать мнения

-----
Каждый должен заниматься своим делом, тогда - никакой разрухи

Всего сообщений: 2 | Зарегистр.: 13-02-2007, 22:42 | Отправлено: 13:56 10-03-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
А какие проблемы были? Прежде чем на призводителя грешить, надо убедиться в соблюдении технологии ремонта
Если есть варианты установки компрессоров нескольких производителей, рассматриваю в следующем порядке: Danfoss, LUnite Hermetique (Tecumseh), Aspera потом все остальные

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 3:52 14-03-2007
rbd


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
кто работал с компрессорами текумсе типа АКМ-19- среднетемпературний-0,8л.с.  я поставил а он греется и после выключения не хочет включатся пока не остынет.

-----
rbd

Всего сообщений: 6 | Зарегистр.: 21-11-2007, 18:26 | Отправлено: 0:39 22-11-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой

Цитата:
rbd написал 0:39 22-11-2007

...кто работал с компрессорами текумсе типа АКМ-19...

Маркировку не путаете? Нет такого в каталоге...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 3:33 23-11-2007
rbd


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
это бразильский вариант.марка-АКМ19ЕS или полный вариант AK519KS116F252CP 205637

-----
rbd

Всего сообщений: 6 | Зарегистр.: 21-11-2007, 18:26 | Отправлено: 19:36 23-11-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
Да, нашёл. Предназначен для R22. Возможные причины перегрева - воздух в системе, перезаправка, пониженное напряжение, переразмеренный компрессор для данной установки...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 22:18 23-11-2007 | Исправлено: Freezer, 22:19 23-11-2007
rbd


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
делал вакуум,напряжение 220в,может перезаправка,но сайгласс меньше трети заполнен,конденсатор был 14м добавил еще 12м давление спало до 200psi,ток 5,2а,но все равно греется.может r-12 немного добавить?

-----
rbd

Всего сообщений: 6 | Зарегистр.: 21-11-2007, 18:26 | Отправлено: 1:23 24-11-2007
curious

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Новичок
Редактировать Профиль Персональное сообщение Ответ с цитатой
А какой сейчас хладагент в системе? Что значит:

Цитата:
rbd написал 1:23 24-11-2007

может r-12 немного добавить

Что то я совсем запутался

-----
Закон термодинамики рынка: "Если где-то утекает тепло, то кто-то греет на этом руки"

Всего сообщений: 9 | Зарегистр.: 14-11-2007, 19:28 | Отправлено: 3:37 24-11-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
Ток нормальный, у этой модели рабочий - 5,54 А. А что за установка? Фильтр менял? Какое кипение? У этого компрессора область применения -20 +10

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 3:43 24-11-2007
rbd


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
установка на корабле.хол. камера 1,5х1х2м -+4*C. испаритель-6м с вентилятором.раньше стоял компрессор 1,5л.с. аспера9238 на капиляре и конденсатор-14м. У компрессора полетели клапана.я переделал установку на ТРВ- диза-1.+ресивер,соленоид,прессостат.добавил 12м конденсатора.трубы между внешей и внутренней частью 10м-1/4и3/8''. компр. что я поставил 3/4л,с.-MHbp+AC область применения -10+10.если все что я сделал правильно то есть проблема с компрессором.просто я уже сталкивался с таким компрессором с тем же успехом потом заменил на електролюкс и забыл. а теперь вот опять попал.хотел узнать проблема во мне или с компрессором даной марки.

Добавлено
газ в системе р-22. хочу добавить немного р-12 чтобы снизить давление нагнетания и увеличить количество газа. ваше мнение?

-----
rbd

Всего сообщений: 6 | Зарегистр.: 21-11-2007, 18:26 | Отправлено: 19:58 24-11-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
Не написал какое давление на всасывании (t кипения). Может полностью на R12 перевести?

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 22:18 24-11-2007 | Исправлено: Freezer, 22:19 24-11-2007
rbd


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
на всасывании-35psi.перевести на R12 это идея, но надо еще трв поменять. а как эти компрессора ведут себя на р-12, они же на р-22 расчитаны?
.

-----
rbd

Всего сообщений: 6 | Зарегистр.: 21-11-2007, 18:26 | Отправлено: 23:15 25-11-2007
Freezer

Щелкните для вставки имени в форму ответа


Специалист
Редактировать Профиль Домашняя страница E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
Вы что, в Америке живёте, что значения в PSI даёте? И кипение и конденсация в норме.
Этот компрессор по одним каталогам на R22 расчитан, по другим - на R12... В любом случае на 12-ом ему легче будет...

Всего сообщений: 188 | Зарегистр.: 26-03-2006, 3:26 | Отправлено: 0:58 26-11-2007
rbd


Новичок
Редактировать Профиль E-mail Персональное сообщение Ответ с цитатой
спасибо за консультацию, наверное так и сделаю.а вы где живете, платок у вас подозрительный, но все равно спасибо.

-----
rbd

Всего сообщений: 6 | Зарегистр.: 21-11-2007, 18:26 | Отправлено: 0:23 27-11-2007

Добавить сообщение (добавлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи):
Имя пользователя   Вы зарегистрировались?
Пароль   Забыли пароль?
Сообщение

Использование HTML запрещено
Использование IkonCode разрешено
Смайлики разрешены


Опции отправки

Добавить подпись?
Получать сообщения об ответах по e-mail?   (Выборочная подписка на темы)
Вы хотите разрешить использование смайликов в этом сообщении?
Просмотреть сообщение перед отправкой? Да   Нет
 

Переход к теме
<< Назад Вперед >>
Одна страница

© 2004-2020 by refropkb.ru | Соглашение о конфиденциальности

Форум работает на скрипте Русский Ikonboard Release 4 Post Final,
основанном на Ikonboard 2.1.9 Beta, © 2001 Ikonboard.com

Рейтинг.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100